hurdisky -výroba20.07.2018, 16:36
Prosím o sdělení jaké nyní vyrábíte rozměry hurdisek, a zda i se šikmými čely včetněpatek, případně kdo také hurdisky u nás vyrábí. Současně zda vyrábíte nosníky pro uložení hurdisek se šikmými čely jak variantu ocel. nosníků
Štochl František
Dobrý den. V současné době vyrábíme stropní desky HURDIS ve variantě jak s kolmým, tak i se šikmým čelem. Délka je 980 mm u HURDIS 1 s kolmým čelem a 1000 mm u HURDIS 2 se šikmým čelem, šířka je 250 mm a výška 80 mm. Veškeré technické podklady najdete na našich webových stránkách http://www.profiblok.cz/sortiment/PROFIBLOK/stropni-vlozky.html. Pro desky HURDIS 2 dodáváme i nosníky se zešikmenou vložkou. Podrobnosti o cenách nosníků zasíláme na vyžádání.
uskladnění cihel16.07.2018, 12:30
Dobrý den. Mám na rekreačním pozemku uskladněny 2 roky cihly Profiblok broušený, zabalené, na paletách. Nedostala jsem povolení ke stavbě. Cihly chci prodat. Ztrácí cihly uskladněné venku na kvalitě? Děkuji za zprávu. Barabášová
Zdenka Barabášová
Dobrý den. Kvalitu cihel uskladněných na paletě může ovlivnit hlavně mráz v zimním období. Pokud nejsou dostatečně ochráněny proti zvýšené vlhkosti, tak vlivem mrazu může dojít k jejich poškození a snížení pevnosti.
Trida pevnosti03.07.2018, 06:53
Dobrý den, potřeboval bych zjistit jakou třídu pevnosti jsem od vás dostal nikde na štítku to nemohu najít...? Jak to mohu zjistit? Děkuji S pozdravem Fibikar
Zdeněk Fibikar
Dobrý den. Štítek na obalu palety obsahuje QR kód, který Vás nasměruje na CE štítky a POV pro konkrétní výrobek. Další možností je zapsání vyraženého kódu na každém cihelném bloku do vyhledávače na našich webových stránkách v sekci ODBORNÉ / CE - označení shody štítkem.
Udírna12.06.2018, 17:39
Dobrý den, lze použít KMB Cihla plná odlehčená NF k vyzdění udírny ? Vzhledem k náročnějším tepelným podmínkám ? Děkuji za odpověď
Zdeněk Kašpárek
Dobrý den. Pálené cihly plné odlehčené NF i VF nejsou žáruvzdorné a nemohou dlouhodobě odolávat většímu žáru. Pro stavbu komína udírny, kde nebude přímý oheň a příliš vysoká teplota, je možné tyto cihly použít s vnitřní omítkou nebo obkladem.
Věncovka 30010.05.2018, 13:03
Dobry den,měl bych dotaz,zda se mohou věncovky lepit na lepidlo,či pěnu,nebo jen na zdici maltu. Děkuji
Jan Zikmund
Dobrý den. Věncovky PROFIBLOK je nutné klást do zdicí malty potřebné pevnosti, protože se nejedná o broušený prvek a křivost keramiky po vypálení neumožňuje použití lepidla ani pěny.
Strop Hurdis - neprůzvučnost04.05.2018, 12:26
Dobrý den, měl bych dotaz, počítám vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stropu Hudrdis, nikde jsem zatím nenašel základní hodnoty neprůzvučnosti této stropní konstrukce. děkuji za odpověď
Petr Václavík
Dobrý den. Vzhledem k tomu, že skladba stropů s vložkami HURDIS je různorodá a závisí vždy na návrhu v projektu, není proto stanovena ani hodnota neprůzvučnosti konstrukce, která je na celkové skladbě a volbě materiálů závislá.
Věncovka 30001.05.2018, 14:10
Dobry den,chtěl bych se zeptat jestli muže byt věnec z těchto věncovek současně splňovat funkci pŕekladu. Kromě dveŕi o šiřce 200cm,budou okenni otvory v maximalni šiřce 150cm. Popřipadějakou armaturu použit. Děkuji za odpověť.
Jan Zikmund
Dobrý den. "U" profil je určený pro výrobu překladů, které dodáváme, a také je možné ho použít jako ztracené bednění pro věnec. Vnitřní prostor "U" profilu je ale omezený jeho velikostí a je potřeba staticky posoudit, zda je dostatečný pro ztužení celé stavby. Samozřejmě je také možné "U" profil využít pro překlad nad otvory vyrobený na stavbě jako součást věnce. Druh betonu a výztuže musí určit statik podle konkrétního umístění a zatížení překladu.
Vazba rohu Profiblok 300 brus17.02.2018, 21:09
Dobry den, Vazba rohu je jasna, nicmene se mi ve Vasem sortimentu dohledat rohovy prvek, tj 300x175x250mm. Jak se to resi? Diky Kozak
Kozak Tomas
Dobrý den. Vyrábíme v celém sortimentu KMB PROFIBLOK pouze základní bloky, které jsou uvedeny v ceníku i na webu. Veškeré vazby zdiva je potřeba řešit dořezem z těchto bloků podle potřeby.
profiblok 44007.02.2018, 12:02
Proč nemáte na stránkách zobrazený tento rozměr??Včetně technického popisu,t.j.tep prostupnost atd.Děkuji Vrlík.
Vrlík Jiří
Dobrý den. Cihelné bloky KMB PROFIBLOK 365, 400 a 440 se v současné době nevyrábí a nejsou ani skladem. Z tohoto důvodu je také neuvádíme na stránkách. Až bude jejich výroba obnovena, doplníme opět i aktuální parametry a informace na web.
Zakrytí septiku hurdiskami17.01.2018, 18:47
Chtěl bych zakrýt septik /2mx2m/hurdiskami ukládaných do íčka..Pochopitelně, že na vrch bych dal ocelovou síť /10x10/ a a beton.Předpokládané zatížení-max plné stavební kolečka. Děkuji za zprávu
Mojmír Ruml
Dobrý den. Jak je uvedeno na našich webových stránkách, stropy HURDIS lze použít jen za určitých předpokladů, cituji: Použití hurdiskových stropů se předpokládá v obytných budovách. Strop HURDIS nelze použít pro zatížení vyvozující dynamické účinky ( tělocvičny, taneční sály, shromažďovací prostory apod. Nelze ho také zřizovat ani v prostředí, v němž není zaručena trvalá ochrana před zatékáním vody nebo před zvýšenou vlhkostí a následným promrzáním. Z těchto důvodů nedoporučujeme realizovat strop HURDIS nad septikem.